Красивая, ну относительно, котельная одного из недавно законченных домов:
Всё смонтировано и проверено, гидравлические испытания давлением 10 бар системой водоснабжения пройдены, бригада убывает с объекта, а потом выясняется вот что
Это у нас бойлер косвенного нагрева:
И его обвязка, которую видно, если заглянуть за него сзади:
Можно бегло оценить качество намотки льна (что и стало причиной подкапывания):
Возникает резонный вопрос, а как же так пройдена проверка, если обвязка бойлера капает, да ещё и не в одном месте?
А дело всё в том, что над бойлером висит расширительный бак и группа безопасности, на такое давление не рассчитанная:
Потому технадзор при манометрических испытаниях краник на бойлер взял и перекрыл. Оно и бойлеру полезнее, и сбросник не побежит, но... Испытания как бы пройдены, а всё, что отмечено красной изолентой, теперь придётся ехать и перепаковать по гарантии:
Потому что под нормальным давлением потекло (хотя в момент сдачи дома как будто не капало):
Мораль сей басни какова? Да очень простая: мотать лён надо правильно и аккуратно, а ещё не лениться проверять даже труднодоступные места. А если вы видите такую порнографию:
Гоните мастеров ссаными тряпками требуйте переделки. Потому что тут лён, слишком щедро и неплотно намотанный на резьбу, при накручивании фитинга проворачивается и почти весь вылезает наружу, не обеспечивая герметичности соединения. Не закапает сразу, так вполне вероятно, что рано или поздно начнёт.
Ну и при проверках надо на всё оборудование давать максимально допустимое давление и внимательно проверять все соединения, даже те, что в тёмном углу. При любых признаках протечки лучше переделать сразу, потом ехать будет дольше и дороже.