Более современные аккумуляторы используемые на подстанциях РФ, аккумуляторы VARTA с номинальным напряжением 2 вольта, при полном заряде 2,2 вольта. Имеют полимерный корпус, пробку с отверстиями для выхода газов/испарении воды. Безопаснее и надёжнее аккумуляторов в стеклянной банке с открытым верхом, имеют меньший размер при той же ёмкости.
VARTA («DIE BATTERIE-EXPERTEN» — «Эксперты по аккумуляторам»)
Модель 6 OPzS 300 — Open Plante zellen Stationär (открытый стационарный аккумулятор с пластинами Планте), 6, 6 часовой режим разряда при котором номинальная ёмкость аккумулятора составит 300 ампер-часов, имеет 6 сендвичей (ячеек) по 0,33 вольта, составляя общее номинальное напряжение 2 вольта, 300, это ёмкость аккумулятора в ампер-часах.
LA (Low Antimony) — малое содержание сурьмы в решётках — снижает саморазряд и потери воды, но требует более точного контроля заряда.
Тип электролита: серная кислота, плотность 1,24 г/см³.