Вечный спор. Какой автомат выбрать для защиты кабеля
Когда спорят, какой ток выдержит кабель, и какой ставить автомат, игнорируют главное - допустимый ток кардинально зависит от условий прокладки.
Пример: если многожильный кабель 1,5 мм2 проложен в пучке в теплоизолированной стене, то его допустимый ток - 13А. И если поставить автомат на 10А, то даже он может в некоторых ситуациях не спасти кабель от перегрева (выше 90С).
Например, если щиток стоит в прохладном помещении, автомат с номиналом 10 А не будет отключаться более часа при токе 15А. И дело вовсе не в его бренде.
Но если проложить такой кабель открыто на воздухе или в земле - ток можно увеличить почти в 2 раза.
А если на морозе во льду - то и в три )))
Подробности - ГОСТ Р 50571.5.52— 2011 и ГОСТ IEC 60898-1—2020.