Вечный спор. Какой автомат выбрать для защиты кабеля

Когда спорят, какой ток выдержит кабель, и какой ставить автомат, игнорируют главное - допустимый ток кардинально зависит от условий прокладки.

Вечный спор. Какой автомат выбрать для защиты кабеля

Пример: если многожильный кабель 1,5 мм2 проложен в пучке в теплоизолированной стене, то его допустимый ток - 13А. И если поставить автомат на 10А, то даже он может в некоторых ситуациях не спасти кабель от перегрева (выше 90С).

Например, если щиток стоит в прохладном помещении, автомат с номиналом 10 А не будет отключаться более часа при токе 15А. И дело вовсе не в его бренде.

Но если проложить такой кабель открыто на воздухе или в земле - ток можно увеличить почти в 2 раза.

А если на морозе во льду - то и в три )))

Подробности - ГОСТ Р 50571.5.52— 2011 и ГОСТ IEC 60898-1—2020.

Показать полностью
6

Перекос неизбежен

По мнению некоторых, так должен выглядеть трехфазный щит, в котором равномерно распределена нагрузка, и в результате якобы не будет перекоса фаз.

Перекос неизбежен


Хотя в случае с однофазной нагрузкой перекоса избежать невозможно, да и не нужно.

Как думаете, в каком случае установка рубильника (ВН) перед счетчиком оправдана?

Показать полностью 1
188

Постоянный взгляд на классическую схему

Диодный мост необходим для перехода с переменного напряжения в постоянный. А что, если источник питания уже постоянный? Напоминалки на картинках:

На верхнем проводе плюс, ни нижнем минус

На верхнем проводе плюс, ни нижнем минус

На верхнем проводе минус, ни нижнем плюс

На верхнем проводе минус, ни нижнем плюс

Получается, что полярность на выходе при любом подключении одинакова. Применение диодного моста позволит защититься от переполюсовки и не беспокоиться о соблюдении полярности.

Вообще, переменный ток привычной частоты 50 Гц можно легко представить постоянным (точнее, однополярным), только нужно учитывать, что полярность меняется 100 раз в секунду.

На всякий случай, классическая схема с переменным напряжением на входе:

Показать полностью 2

Может, потому что ничего другого в жизни не видели?

Почему почему некоторые пенсионеры так любят это барахло под названием "советские розетки", в которых керамический корпус и подпружиненные контакты?

Может, потому что ничего другого в жизни не видели?

Выкидываю их беспощадно, и даже ностальгия не мучает.

Показать полностью 1
4

Когда батарейки были в дефиците...

Как-то ещё в моём социалистическом детстве мне перепала в подарок от родственников импортная железная дорога. Там было много рельс и вагончиков, но всего один паровозик со светящейся лампочкой внутри)) Питание этому паровозику придавал батарейный блок, подключенный к одной рельсовой секции, там же находились и органы управления.

И вдруг однажды в моей железке неожиданно сели батарейки, а был вечер, магазины уже закрылись, печалька, не купить батареек((
И тут меня вдруг осенила одна, как мне показалось, гениальная идея!))
Подключить железную дорогу напрямую от розетки!
А чего, электричество оно и в Африке электричество))

Не смыслил я тогда ещё ни в электрике ни в электронике, ну да, в розетке по любому электричества больше чем в батарейках, стало быть быстрее поедет и будет светить ярче))В общем нашёл я в чулане у отца старый шнур от какого-то утюга с вилкой, зачистил концы, примотал их к контактам вместо батареек, выключил свет, чтобы узреть всю красоту процесса и ...
воткнул вилку в розетку!И тууут кааак пиз****... бабахнуло!!!В паровозике сверкнула сверх яркая вспышка, окошки из него вылетели с дребезгом и пошёл дымок))Ага, подумал я...
Электричество довольно-таки интересная наука! Нужно изучать)))

По мотивам статьи Что будет, если на диодный мост подать постоянку?

Показать полностью 2
12

Снова про соединение Алюминия и меди

Ваги ооочень сомнительное решение для алюминия. У них мизерная площадь контакта.
Из опыта эксплуатации больших электроустановок, контакт медь- алюминий в сухой среде, без доступа воздуха живёт вечно.

Пост по мотивам недавней статьи о соединении меди с алюминием.

Применительно к розеточной сети, лучшее соединение меди с алюминием- луженая гильза ГМЛ 2,5 под пресс. С последующей герметизацией густой смазкой. Большая площадь контакта и отсутствие влаги - залог надежности.



Есть ещё очень хорошая штука- силиконовый гель-компаунд для распредкоробок. При горизонтальном расположении коробки она заливается гелем и становится вечной. Актуально для подвалов, бассейнов бань и пр.

Мнение подписчика Сергея Платонова. Считаю, заслуживает внимания.

Показать полностью 2
5

Откройте форточку

Наверняка, у вас в знакомых есть душнилы. Именно так, по их экспертному мнению, выглядит фраза "подключаем кабель к автоматическому выключателю".

Откройте форточку
Показать полностью 1
9

Душнилам посвящается

Когда говоришь коллеге, что правильно говорить не "УЗО с утечкой 30 мА", а "выключатель дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА".

Душнилам посвящается
Отличная работа, все прочитано!