
Блог электрика
Схема щитка на оценку
Замечания по схеме, приведенной ниже:
1. Рисовать электрическую и монтажную схему надо раздельно. Тогда нарушения правил рисования принципиальной схемы будут очевидны. Особенно в точках пересечения проводов.
2. Не показана разделка вводного кабеля и главная заземляющая шина. Как выполнено расщепление PEN проводника на PE и N шины? Последовательное соединение РЕ шин вызывает вопросы. Вопросы вызывают соединение N шин после УЗО.
3.Выбор номиналов автоматов защиты не обоснован из за отсутствия информации величины разрешённой мощности.
4. Отсутствует информация о точках установки счётчика и присоединении контура заземления.
5. Если автор с целью провокации намеренно внёс в схему ошибки и неточности, то для неподготовленного читателя это может сыграть злую шутку. Следовало бы от этом предупредить.
Как УЗО определяет фазу и ноль на входе?
Здравствуйте! Спасибо за детальную схему!
Вы не подскажете, можно ли менять полярность на входе УЗО/АВДТ (фазу и нуль менять местами)? Использую УЗО/АВДТ в переносном щитке. Хотелось бы каждый раз перед подключением на месте не проверять где фаза а где нуль? Я не электрик поэтому по схеме пойму как повлияет смена полярности.
(подписчик спрашивает про схему устройства, которое уже надеюсь не выпускают из-за его монструозности и наличии более компактных аналогов)
Вот схема, за которую он благодарит:
Мой ответ:
Здравствуйте! Можно. Более того, ни один из ныне существующих УЗО/АВДТ никак не сможет определить где у него фаза и ноль. Ему главное напряжение на входе и оно будет работать.
Можете подключать питание в любой полярности и не переживать.
Добавлю, что электромеханическое УЗО (ВДТ, АВДТ) могут работать вообще без питания - как только через один из полюсов начинает протекать достаточный ток, оно отключается по утечке.
Углубимся в схемы
Я никогда не удовлетворяюсь ответом "так надо", и копаю глубже.
Коллеги, кто знает, для чего на клеммах ВДТ указывают фазу и нейтраль (L, N)?
С АВДТ всё понятно - там, как правило, на полюсе L есть защита от сверхтока, поэтому может быть так, что при превышении тока расцепители не сработают. Вот, первая попавшаяся фотка из моих закромов:
Но такая ситуация может только в том фантастическом случае, если этот (такой) диф какой-то чудо-электрик решит использовать как автомат С16. Но вместо использования фазного провода (теоретически будет всё работать и защищать от перегрузки и КЗ) подключит нейтральный.
Во всех остальных случаях, если перепутать фазу и ноль на вводе, выбьет если не по сверхтоку, то по диф.току (утечке). Разве нет?
Теперь вернёмся к ВДТ (или, как привык говорить народ, УЗО).
Справа - полюс N. Что измениться, если фазу поменять местами с нулём? Ничего.
Провёл исследование своих закромов - все ВДТ имеют нейтраль справа. Только ARMAT IEK и CHINT сделали N слева. Почему?
Итак, моё ИМХО. Ответ на вопрос статьи: никак.
Что произойдёт, если перепутать провода на вводе ВДТ? Ничего.
Единственное, что может случиться - кто-то подумает, что если клемма N то там нейтраль и полезет голым пальцем. Примерно, как извечные споры по подключению автомата сверху или снизу. Производитель пишет что можно по всякому, но если снизу - кто-нибудь невнимательный влезет под напряжение.
Примерно, как на клеммах розетки тоже пишут L N, но если поменять местами - всё будет работать.
Только не понятно, почему разные производители по разному маркируют клемму на своих устройствах. Например, IEK у KARAT клемму N делает справа, у ARMAT - слева. Зачем?
Задал вопрос производителям.
Буду рад версиям в комментариях.
Благодарю за внимание!
Проверка УЗО магнитом. Почему я категорически против
Есть такой народный способ, проверять исправность электромеханических УЗО магнитом. А вы бы у себя дома поставили УЗО после такой проверки?
Я - нет. Потому что как изменится остаточная намагниченность трансформатора - не знает никто.
Почему нельзя проверять УЗО магнитом
Но дело не в намагниченности. Непредсказуемым образом изменится IDn (номинальный отключающий дифференциальный ток) - главный параметр УЗО (ВДТ), от которого напрямую зависит безопасности человека.
Сейчас производители устанавливают магнитные экраны, которые предохраняют внутренности ЭМ ВДТ от внешних электромагнитных воздействий - случайных и преднамеренных. Но опять же, никто не даст никакой гарантии, на сколько и в какую сторону изменится чувствительность ВДТ после таких воздействий. Слишком много факторов может на это повлиять -
мощность магнита,
продолжительность воздействия,
ориентация магнита,
конструкция ВДТ,
какой ток при этом проходит через ВТД,
и т.д.
Интересно, кто-нибудь ещё использует этот способ, который до сих пор гуляет по интернету?
Благодарю за внимание!
Розетки - 25 А, свет - 16. Классика!
Уж сколько лет твердили миру,
Что 25 ампер - зашквар!
(по мотивам классических произведений))
Недавно был пост о том, почему 25А - главная проблема в электрике.
Благодарю за внимание!












