Сообщество - Блог электрика

Блог электрика

438 постов 811 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

7

Как выглядит реальное подключение " гены"

Как думаете, делают резерв на важных объектах типа выборов, ЕГЭ и больниц? Как говорится, держите моё пиво. Рассказываю.

1. Пригоняют газельку с генератором в кузове. Генератор не то, что бы большой, но и не коридорный, как поняли умные- нафига бы " коридорный" катать на газели, да? 🤭. В общем дизель- генератор на 30 киловатт должен быть на месте а назначенному часу. И да- ни кто его внутрь не тянет- по вполне понятным причинам. Тянут кабель.

Что-то типа того

Что-то типа того

2. В точку рандеву с генератором прибывает электрик. Не сказать, что начинающей, но испытывающий чувство собственной неполноценности после чтения комментов и просмотра роликов от ГОСТ+...верите? Если верите, то зря🤣

3. Затаскивается кабель.... Вот на новых объектах там на улице ставят щиты для подключки ДГУ, а на старых максимум внутри перекидной рубильник. Не, есть, где и его нет, там вообще веселуха. Но пусть будет , для примера. Таки вот- засовываем кабель в любую подходящую дырку в стене, обычно это труба вентиляции. Предварительно разобранная. Можно, конечно, и через дверь, но тогда ее не щакоыть- зимой будет холодно, летом набьется любопытных мух столько, что рот открыть будет проблематично😆

4.Подключаем кабель на рубильник, предварительно убедившись, что тута вот напруги нет, а вот тама, сантиметрах в пяти, очень даже есть. С учетом использования обычных гаечных ключей, с трясущимися руками там делать нефиг.

5. Ну че, поехали, да? Даем команду на запуск генератора- ему так то надо на рабочий тепловой режим выйти, пусть греется. Впрочем, это быстро. Пока он греется, бежим и требуем,чтоб на всех компах, которые питаются от сети без бесперебойников, закрыли все программы. Иначе потом визгу будет, когда не сохраненные документы при перепаде пропадут....

6. Ну все, можно... Даем команду на включение автомата на генераторе, проверяем наличие присутствия фаз. Есть? Начинаем отрубать в распредщите автоматы на группы. Выключаем все. Перекидываем рубильник, начинаем потихоньку включать группы, кроме щита вентиляции- генератор может и не потянуть с ним. Все, свет дали....

А вот фиг вам- хватаем ключ и бежим в ЦХМ- это центральная холодильная машина, там три фазы надо, при чем не аки попадя, ибо там стоит свое реле контроля фаз и че попало не пропускает. Попал и всё запускается? Повезло. Не попал и горят ошибки? Бегом назад, снова отключения, снова вырубаем автомат на генераторе и быстро перекидываем фазу ....

Длиннопост получился? 🤭 Ну так за то правда. Прошлый год две недели так ездил за 25 км. Ежедневно. утром и вечером.

Михаил Иванников.


Благодарю за внимание!

Заходите ко мне в гости в Дзен, ВК и Тележку. Там тоже интересно)

Показать полностью 1

Зачем нужны рубильники???

Коллеги! Ответьте зачем а главное! на хрена нужен выключатель нагрузки? Неужели нельзя обойтись автоматом.
Он и дешевле и доступней и в случае чего защитит от кз!

Картинка без смысла, просто в тему

Картинка без смысла, просто в тему

От Админа: Это вопрос от подписчика. Если есть примеры, где без ВН никак не обойтись и автоматом не заменить - приведите их в комментах.

Как работать без нейтрали???

Добрый день! Вашему вниманию схема освещения с аварийными светильниками и блоками аварийного питания БАП. Работаю над тем, чтобы использовать БАП-40-1,0-У (универсальный) в системе аварийного освещения морского судна со светодиодными трубчатыми лампами Т8 (G13) (две лампы по 15 ватт каждая в светильнике).

Установить его в светильниках переходного освещения. Переходное освещение - это светильники, которые работают нормально как и другие светильники, но в случае, если судно обесточится, должны работать не менее получаса от аккумуляторов для эвакуации.

Во вложении прикрепил две свои схемы как я собираюсь все сконнектить в светильнике для двух случаев.

Единственное что меня тревожит - это то, что на судне морском нет нейтрали, и 220В на судне дается ДВУМЯ фазами от трансформатора 690/220.

В принципе, все должно работать нормально, но может Вы прокомментируете этот момент до того, как я куплю около 700 БАПов. Вдруг не будет работать, не хотелось бы возвращать их обратно.

(вопрос от читателя)

Мнение Админа канала:

Как думаете, будет всё работать без нейтрали? Я считаю - да. Ведь внутри блока аварийного питания - обычная электронная схема, которая никоим образом не может узнать, где у неё на входе фаза, а где нейтраль. Да ей это и не нужно - это ведь не фазозависимое устройство типа котла.

Выход трансформатора на судне - это можно считать типом заземления IT, либо системой питания вообще без всякого заземления, в которой нет ни нейтрали, ни нейтрального проводника, и оба вывода источника питания абсолютно равноценны.


Благодарю за внимание!

Заходите ко мне в гости в Дзен, ВК и Тележку. Там тоже интересно)

Показать полностью 3
3

Хитрый мостик

Добрый день! Помогите разобраться с этим диодным мостом!!! Может схема есть?

Показать полностью 2

Электрика как хобби

Моя история началась с того, что IEK автомат вводной в квартире начал трещать - спасибо ему за это!, я купил C40 SE вместо C40 IEK и поменял. И тут.....

Электрика как хобби

Я хоть и не занимался электрикой, но обратил внимание, что вводной кабель то 4 мм, а в щитке 6 точно, это в документации есть. А затем увидел, что на кухню идет 2.5 мм на всё и стоит ДИФФ на C32!!!! Диф. IEK B25 был установлен на 2 кондиционера. Все на 4.5ка, дифы тип АС.

И собственно, начал я читать и вникать. Ну результат видно.

p.s. земляной провод до реле - времянка, давно заменен на белый, да там ничего и не осталось от того.
что я хочу добавить еще - а электрика черт подери все же очень интересная тема - не ожидал.

(рассказ подписчика)

Благодарю за внимание!

Заходите ко мне в гости в Дзен, ВК и Тележку. Там тоже интересно)

Показать полностью 1
1

Розетка в щите: мастхев или излишество?

Товарищи! Будучи не электриком, всё время задаюсь вопросом: "На кой чёрт в щитке нужна розетка?". Если не затруднит, просветите неуча. Спасибо.

Это, как вы поняли, был вопрос от подписчика. И сегодня я на него отвечу.

Розетка, о которой речь :

Домашний щит с розеткой на DIN рейку

Домашний щит с розеткой на DIN рейку

Отвечая на вопрос читателя, рассмотрю сейчас подробнее этот вопрос -

Зачем нужна модульная розетка в щитке?

Моё мнение - модульная розетка необходима в каждом электрощите, если позволяет место. Туда можно при необходимости подключить мощный электроинструмент при ремонте квартиры. Выбор ВТХ “С” обоснован и тем, что на клеммах щитовой розетки действует самый большой ток КЗ по сравнению с другими розетками. Кроме того, туда можно подключить не просто мощный инструмент, а инструмент с большим пусковым током - это может быть любая техника с электродвигателями.

Согласитесь, полезно иметь в доме или квартире самую мощную розетку, которая подойдёт для экстренных случаев?

На модульную розетку можно поставить и излюбленный олдскулами автомат С25 и питать самую мощную нагрузку, в том числе и через удлинители. Ведь подключать её очень просто проводами с жилой 4 мм2, а при необходимости легко и просто заменить.

В отличии от кабеля и розеток, установленных в комнатах, на которые автомат больше 16А я ставить не рекомендую, а замена кабеля и розетки - довольно трудоёмкое занятие.

Розетка в щите-неотключаемая розетка в доме, в которую можно запитать удлинитель и работать с него в любой комнате при отключении штатной проводки на время ремонта, аварии и пр.

В остальной квартире на розетки лучше ставить автоматы В16, которые обеспечивают наибольшую безопасность и надёжность в некоторых случаях, по сравнению с С16 и тем более С25.

А вы как думаете? Нужна розетка в щитке? Лично я для себя решил. В крайнем случае, если не позволяет место, я рекомендую устанавливать такую "особую" розетку на минимальном расстоянии от щитка, можно вплотную к нему.

Источник статьи и обсуждение - на Дзене СамЭлектрик.ру.


Благодарю за внимание!

Заходите ко мне в гости в Дзен, ВК и Тележку. Там тоже интересно)

Показать полностью 1
4

Im - Что за параметр?

Добавлю картинку с парой АВДТ. Нужное выделил. Кто из знатоков скажет, что хотели сказать этими знаками производители? Не просто так же они появляться начали. У меня пока только предположения.

Ответ на вопрос подписчика: смотрим ГОСТ 61009-1-2020, по которому производятся АВДТ. Из п.5.1, 5.2.7, 9.12.13 можно узнать следующее:

IΔm - это номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность.

Грубо говоря, это максимальный дифференциальный ток, который сможет нормально выдержать этот аппарат при КЗ на землю. Для дифа особого смысла он не имеет, поскольку при КЗ и таких токах должен мгновенно сработать электромагнитный расцепитель.

В ВДТ есть ещё параметр Im, который равен IΔm. Он обычно меньше отключающей способности автомата и дифа, поэтому это ещё одна причина ставить последовательно с ВДТ автоматический выключатель.

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!