Место действия: ЖД вокзал Ростов-Главный.
Что мне сделать с заземлением в доме, который от такой КТП питается?
Разделить приходящий ноль на две шины? Или закопать своё заземление?
Проблема еще в том, что часть линий резервирована генератором и мне пришлось разделить нулевые проводники на две группы - от сети и вторая от сети или от гены - ноль переключается.
Вот схема планируемого щита.
Вопрос от подписчика @Colobock,
Вы из тех, кто так говорит? Регистрация в Минюсте для вас важнее, чем сборник Правил, которые писались многие годы людьми гораздо опытнее и умнее вас, диванные эксперты?
99% комментариев от отрицателей ПУЭ (других документов они, как правило, не знают) - такого рода:
- поставил на вводе в дом два автомата С40. В ПУЭ запрета на это нет. А если и есть, плевать - ведь ПУЭ не обязателен!
- СИП завёл в деревянный дом напрямую в автомат - пока работает. НШАЛ развод на деньги, просто надо протягивать.
- Проложил всю проводку ПВС 2х0,75 - пока работает.
- Все автоматы в щиток поставил на 25А - пока работает.
- Не поставил ВДТ - пока никого не убило.
- Квартира - не электроустановка, поэтому ПУЭ там не действует
....
- Пересекаю перекресток на красный свет - пока всё норм.
....
И так далее - этот список не ограничен. Делай, как велит душа и учебник физики (когда прошу назвать номер страницы, на которой якобы написано какое-то правило, электрики "со стажем" выходят из чата). А учебник физики - обязателен?
Правила накладывают ограничения. Может именно из-за ограничений они так нелюбимы дилетантами и рукожопами?
Шина, обозначенная синим цветом, подсоединена к нейтрали трансформатора. Соответственно, фазные (ЖЗК) - к фазным (три стороны звезды).
При подключении КТП по месту к этой шине нужно ещё подсоединить заземляющий провод от заземлителя, и на выбор:
1) N и РЕ, в случае использования типа заземления системы распределения электропитания TN-S (5-проводная система);
2) N - в случае использования ТТ (сетевики никогда так не сделают);
3) PEN - для последующего применения TN-C-S (сетевики так делают всегда, кроме случаев TN-S).
Пруфы тут: ГОСТ 30331.1—2013 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Часть 1 Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения.
Сетевики есть? Что скажете? По любому, вы знаете больше меня)))
Присылайте фото подключённой КТП.
P.S. А что за шинка или рейка в самом низу? Неужели РЕ?
Всем спасибо за доброжелательное обсуждение в комментариях.
Показываю, как я сделал ввод у себя на деревянной даче. Да, недочёты есть, знаю про них, надеюсь, что вы тоже их увидите и напишете о них в комментариях без агрессии и оскорблений.
О чём речь, по этим ссылкам, там многое поясняю:
Сейчас модно класть кабели по потолку и полу, но давайте вернёмся к истокам. Вот хорошая схема для проводки, на потолок только светильники вывести.
Такая схема хороша безопасностью, большинство кабелей в намёте штукатурки. И не надо на потолок лезть.
Так же при такой схеме все соединения делаются в подрозетниках опрессовкой, все кабеля идут целыми. Никаких распред.коробок.
Есть удлинитель на катушке. Не разматывая включаем в него нагрузку, близкую к номинальной. Наверное все знают, что удлинитель в этом случае начнёт греться.
Печально, но при этом многие начинают фантазировать про индукцию и даже токи Фуко.
На самом деле всё просто - происходит взаимный нагрев жил, проложенных рядом. Как при прокладке кабелей в пучках и коробах.
А что же защита? Автомат сработает только если будет достаточный сверхток. На такой длине это далеко не факт. Даже при КЗ на выходе удлинителя автомат С16 может сработать через несколько минут, пока происходит как на фото.🔥
-----------------------------------
А вы как думаете? Почему автомат не спасёт в этой жаркой ситуации?